Щиток для стройки

Альбом пользователя Avs7153, созданный 16.06.16.

Альбом Щиток для стройки - Фотография 4
Щиток питается от ЩУ с селективным УЗО 300мА. Система заземления ТТ или ТХ (терра хрен) в зависимости от желания работающих вбить рядом с ним пару-тройку метров арматуры. Поэтому провода заземления от розеток не подключены к шине РЕ, а в саму шину вставлена инструкция. Впрочем, всем пофиг...:no:
Avs7153, 16.06.16

Комментарии

  1. dimka1378
    dimka1378
    А почему 4P автомат на 100А?
    15.11.16
  2. Avs7153
    Avs7153
    Надпись 100А не означает автомат. С100 - означает.
    15.11.16
  3. dimka1378
    dimka1378
    Ой, точно... Невнимателен. Заметил потом, что это рубильник.
    16.11.16
  4. Avs7153
    Avs7153
    В ЩУ С25, провод 5х6, автомат лишний.
    16.11.16
  5. dimka1378
    dimka1378
    Спасибо! А разводка в щите проводами 6мм2 и 2,5мм2 ?
    16.11.16
  6. Avs7153
    Avs7153
    У меня 10 по умолчанию и да, 2.5.
    16.11.16
  7. dimka1378
    dimka1378
    Ещё раз спасибо!
    17.11.16
  8. МихаилЛогутов
    МихаилЛогутов
    Здравствуйте, а нет ли принципиальной схемы этого щитка как вы делали вот тут: https://www.forumhouse.ru/useralbums/10581/view ?
    А то мне дилетанту непонятно куда подключать трёхфазную - в узо каждой розетки или "пораньше"?
    23.05.21
  9. Avs7153
    Avs7153
    Да тут всё не только видно, но и очевидно. Нужно лишь присмотреться...
    23.05.21
  10. МихаилЛогутов
    МихаилЛогутов
    Да, я уже "дошёл" :) После рубильника "разветвляем" на два автоматические выключатели.
    24.05.21
  11. МихаилЛогутов
    МихаилЛогутов
    А провод основной коммутационный (от рубильника который идёт, к примеру) какой используете? 2.5? И (судя по гильзам) многожильный? И тип какой оболочки?
    24.05.21
  12. Avs7153
    Avs7153
    Из-за лени почти всё собираю гибкой десяткой ПуГВ 1х10, а мелочь - 1х2.5.
    24.05.21
  13. МихаилЛогутов
    МихаилЛогутов
    Точно 1x10 провод? Больше на 2.5 похож. 1x10 это ж сантиметр в диаметре или я что-то не понимаю?
    25.05.21
  14. Avs7153
    25.05.21
  15. МихаилЛогутов
    МихаилЛогутов
    Спасибо, разобрался. Забыл, что это ж площадь сечения, а не тупо диаметр.
    27.05.21
  16. Avs7153
    Avs7153
    "Спасибо, разобрался"
    А я вот сейчас посмотрел - и задумался, а нахрена тут нулевой клеммник? Но уж 5 лет прошло, молодой был, глупый... :)))
    27.05.21
  17. YoshoR
    YoshoR
    а почему на вводе из ЩУ нужно селективное УЗО и чем будет плохо обычное?
    12.03.25
  18. Avs7153
    Avs7153
    Селективное УЗО в ЩУ или ЩО:
    1. Защищает кабель до ЩР
    2. Позволяет первой сработать нижестоящей защите, являясь резервом на случай её отказа.
    Неселективное может срабатывать вместе с нижестоящими.
    12.03.25