Щиток для стройки
Альбом пользователя Avs7153, созданный 16.06.16.
Изображение 4 из 8
Комментарии
-
dimka1378
А почему 4P автомат на 100А?
15.11.16 -
Avs7153
Надпись 100А не означает автомат. С100 - означает.
15.11.16 -
dimka1378
Ой, точно... Невнимателен. Заметил потом, что это рубильник.
16.11.16 -
Avs7153
В ЩУ С25, провод 5х6, автомат лишний.
16.11.16 -
dimka1378
Спасибо! А разводка в щите проводами 6мм2 и 2,5мм2 ?
16.11.16 -
Avs7153
У меня 10 по умолчанию и да, 2.5.
16.11.16 -
dimka1378
Ещё раз спасибо!
17.11.16 -
МихаилЛогутов
Здравствуйте, а нет ли принципиальной схемы этого щитка как вы делали вот тут: https://www.forumhouse.ru/useralbums/10581/view ?
А то мне дилетанту непонятно куда подключать трёхфазную - в узо каждой розетки или "пораньше"?23.05.21 -
Avs7153
Да тут всё не только видно, но и очевидно. Нужно лишь присмотреться...
23.05.21 -
МихаилЛогутов
Да, я уже "дошёл" :) После рубильника "разветвляем" на два автоматические выключатели.
24.05.21 -
МихаилЛогутов
А провод основной коммутационный (от рубильника который идёт, к примеру) какой используете? 2.5? И (судя по гильзам) многожильный? И тип какой оболочки?
24.05.21 -
Avs7153
Из-за лени почти всё собираю гибкой десяткой ПуГВ 1х10, а мелочь - 1х2.5.
24.05.21 -
МихаилЛогутов
Точно 1x10 провод? Больше на 2.5 похож. 1x10 это ж сантиметр в диаметре или я что-то не понимаю?
25.05.21 -
Avs7153
https://www.forumhouse.ru/useralbums/262646/view-image/nschvipv3.gif
https://www.forumhouse.ru/useralbums/262647/view-image/nshvi1.gif
6 с хвостиком мм в диаметре с изоляцией25.05.21 -
МихаилЛогутов
Спасибо, разобрался. Забыл, что это ж площадь сечения, а не тупо диаметр.
27.05.21 -
Avs7153
"Спасибо, разобрался"
А я вот сейчас посмотрел - и задумался, а нахрена тут нулевой клеммник? Но уж 5 лет прошло, молодой был, глупый... :)))27.05.21 -
YoshoR
а почему на вводе из ЩУ нужно селективное УЗО и чем будет плохо обычное?
12.03.25 -
Avs7153
Селективное УЗО в ЩУ или ЩО:
1. Защищает кабель до ЩР
2. Позволяет первой сработать нижестоящей защите, являясь резервом на случай её отказа.
Неселективное может срабатывать вместе с нижестоящими.12.03.25