Ящик на столбе
Альбом пользователя Avs7153, созданный 15.03.13.
Изображение 17 из 28
Комментарии
-
serokley
При таком исполнении мах расстояние между опорой и трубостойкой какое?
03.02.17 -
Avs7153
Любое.
03.02.17 -
Aswwwsa
Добрый день!
Подскажите, почему Вы предлагаете тянуть N и PE раздельно в дом, а не совмещенным PEN в кабеле с 4мя жилами, что экономичнее?27.02.17 -
Avs7153
УЗО не даст его поделить, а без УЗО кабелю под землёй как-то неуютно - утечки и всё такое...
28.02.17 -
Kultarr
В продолжение предыдущего вопроса, что если в 4-хжильном кабеле тянуть к ЩР только N, а PE взять только с заземления около дома?
19.04.17 -
Avs7153
Эти варианты в предыдущих схемах.
19.04.17 -
Kultarr
П2 ?
Т.е. с 4-х жильным кабелем возможна только схема ТТ ?
Есть ли разница между пластиковым ЩР и металлическим при такой схеме? (кроме прочности и негорючести).
Надо ли заземлять корпус и дверцу ящика в доме?20.04.17 -
Rinat71
Здравствуйте. У меня ввод почти как на картинке. Только от ЩУ не в земле до дома а по стене (6м), общая длина 10м. Проложил кабелем медным ВВнГ 5х6 . Достаточно ли зтого сечения? Пока газа нет будет электрокотёл на 380В.
25.04.17 -
Avs7153
Проложили, а теперь спрашиваете... Недостаточно! По ПУЭ 10мм2 меди минимум.
25.04.17 -
Rinat71
Спасибо. Проложил но не подключал. Дом на стадии стройки. Всё могу заменить.
25.04.17 -
devzorg
А мне сделали проэкт на Авбшв 5x10 на 15кВт, длина 80-90м
Заставить переделать? Какие аргументы?29.06.17 -
Avs7153
Потери при неравномерной нагрузке фаз будут больше нормативных 5% и РЕ для TNCS по ПУЭ должен быть не менее 16мм2 алюминия.
29.06.17 -
devzorg
Наверное заложено 10мм2 потому что я приложил список потребителей на менее чем 15кВт
29.06.17 -
Olebmw
чем П4 (зеленая) лучше П5 (желтая)?
20.08.17 -
devzorg
ничем, просто вариант с трубостойкой для тех у кого оная
20.08.17 -
serokley
AVS7153 спасибо большое за подсказки. Всё сделал сам как вы показали. Ноль в коробку под пломбу, контур заземления около трубостойки. Трубостойку сам сделал (3-х метровая оцинкованная винтовая свая с фланцем к ней трубу с фланцем, длинна= 5м . Короче всё как учили .Пришли ребята из энергосбыта подключать. Смотрели несколько минут, потом один из них говори. Можно я это всё сфотографирую. Буду этим дебилам показывать как правильно надо делать. Сколько лет работаю первый раз вижу ,что всё сделано по ПЭУ.
СПАСИБО21.08.17 -
Ciroja
Подскажите пожалуйста, а если вот на этой картинке между ЩУ и Домом появляется еще Сарай со своим ЩР, и тогда ВБШВ 5х10 соответственно состоит из двух частей: 1) от ЩУ до Сарая + 2) от Сарая до Дома. Как в этом случае следует поступить с броней этих двух частей кабеля в рамках ЩР Сарая:
Вариант 1) броню двух частей кабеля соединить между собой и заизолировать
Вариант 2) броню кабеля ЩУ-Сарай изолировать, а броню кабеля Сарай-Дом подключить к шине РЕ в ЩР Сарая
Полагаю, что в обоих вариантах в ЩУ броня подключается к шине РЕ, а в Доме изолируется.31.08.17 -
Olebmw
вариант 1 или еще лучше тянуть от ЩУ два кабеля один на дом, второй на сарай, броня заземляется на ЩУ.
31.08.17 -
вадимодинцово
Добрый день. А по воздуху до дома от трубостойки нельзя?
23.05.18 -
вадимодинцово
Добрый день. А по воздуху до дома от трубостойки нельзя? От трубостойки до дома 10-12 метров
23.05.18 -
ArchDimaS
Есть забор сбетонным фундаментом. Трубостойку хочу прикрепить к нему. Чем сделать заземление трубостойки в этом случае?
21.06.18 -
Avs7153
Забор лучше не задействовать вообще никак: https://www.forumhouse.ru/threads/438237/
21.06.18 -
ArchDimaS
Там вроде бы человек целенаправленно использовал забор как заземление, а я только прикрепить к нему трубостойку что бы шаталась. Хотя от этом моменте я тоже думал - ка бы не запитать забор.
21.06.18 -
Zepard
Подскажите, к однофазному питанию эти схемы тоже применимы? Просто два провода убираются?
14.07.18 -
AndreyKit
Какая глубина закапывания?
13.07.19 -
Avs7153
Около 80 см. А что именно закапываете?
13.07.19 -
AndreyKit
авбшв
13.07.19 -
Avs7153
Ну я ж не в курсе, может кота... :)
13.07.19 -
Александр2411
Добрый вечер. А можно ли контур заземления сделать у трубостойки и затем кабелем ВВГ 5*10 в ПНД трубе запитать 3 отдельные линии (дом, мастерская и гараж). То есть обойтись 1 контуром заземления на все отдельно стоящие объекты без повторных контуров заземления у этих объектов.
22.03.21 -
De_Che
Добрый день! Если трубостойка вкопана всего на 1.40м, а заземление электрик устроил вбив арматуру рядом с трубостойкой, стоит ли дотянуть заземление из ЩУ до повторного заземления нуля на опоре?
05.04.21 -
Avs7153
Хуже не будет.
05.04.21 -
De_Che
Спасибо! Еще один вопрос, если можно : регламентируется ли при данной схеме минимальное удаление заземления возле дома от повторного заземления ЩУ/опоры?
05.04.21 -
Avs7153
Нет.
05.04.21 -
De_Che
Еще раз спасибо!! Большое))
05.04.21 -
Olebmw
вариант заземления самой трубостойки, если не глубоко вкопана - снизу привариваем площадку, а к ней втулку с резьбой, потом штангу м12 наживляем, ставим трубостойку и импактом загоняем штангу в грунт, потом дополнительно привариваем к трубостойке.
05.04.21 -
De_Che
Olebmw, спасибо за вариант. Мне проще протянуть от щитка до повторного заземления нуля опоры. Ваш вариант предложу товарищу - у того будет оптимально применить Ваше решение.
05.04.21 -
pavel_khudoleev
А что в данной схеме СУП не нужно делать?
29.10.21 -
Olebmw
pavel_khudoleev, почему не надо? Все "железное" в доме надо подключить к заземлению.
29.10.21 -
pavel_khudoleev
Olebmw для чего это делается вообще ? Как может ударить труба которая от электричества у метре двух
29.10.21 -
Ant0nius
Avs7153, могли бы высказать мнение о предложенной автором видео схеме, когда после ЩУ идет 4х10, а не 5х10
https://youtu.be/qffoQUUI_j4?list=PLjOuyQPTYY5DbBXIAFoLjJu4rTfgB-rv1&t=385
Если будет не ЩУ, а ЩО, то правильно ли не устанавливать УЗО в ЩО ?30.08.22 -
Avs7153
а) Видео по электрике не смотрю. А после обеда - тем паче!
б) Нет. Буква У в ЩУ связана не с УЗО а с учётом. Чем раньше общее УЗО поставлено, тем лучше.30.08.22 -
IvanMascot
на картинках у вас повторное заземление на опоре нарисовано для ТТ и TNCS. Вы имеете в виду, что у опоры, с которой берется питание обязательно должно быть повтороное заземление? Или есть какое то расстоние максимальное допустимое от первого повтороного заземления ближайших опор?
27.04.24 -
Avs7153
Ситуация: на корпусе ящика 400В (обрыв нуля на линии), под ногами - некий потенциал от других повторных заземлений.
Выбирайте - делать своё под ящиком или...27.04.24 -
IvanMascot
скажите, а 5-10 Ом сопротивления дома - разве оно не относится к сопротивлению под ящиком ЩУ? Получается в худшем случае при обрыве нуля ток в землю потечет войдя в дом, а потом выходя из него - соответственно через деревянные перекрытия до 50 ампер?
27.04.24 -
Maks982
Подскажите почему от ЩУ необходимо тянуть 5×10 или 5×16, ведь это требования к PEN проводнику. Но ведь при такой схеме от щита учета уже идет раздельно PE и N. А их сечение выбирается равным фазным проводам которые ограничены например автоматом на 25А.
03.05.24 -
Avs7153
По сопротивлению заземлителя дома.
03.05.24 -
dagober
разъясните: Провод ПуВ 1х16 для чего?
10.02.25