После селективного УЗО кабель идет в дом. В доме, который стоит в 15 метрах от опоры есть свое заземление (от заземления дома до опоры около 20 метров).
Теперь вопросы: в доме пришедший от УЗО с опоры проводник N нужно/можно повторно цеплять на заземление дома? Или в доме нужно/можно переходить на схему ТТ, то есть уже нигде не соединять N с местной землей?
А если после дома есть еще потребители (например, мастерская в 20 метрах от дома) - там как быть с землей?24.09.23 -
Avs7153
Прицепить N к земле после УЗО никак не получится - УЗО сработает.
07.10.23 -
alooha
Спасибо. Получается, если будет повторное заземление, то УЗО выше по линии применять нельзя.
08.10.23 -
Avs7153
А зачем ему там быть, ещё одному ПОВТОРНОМУ заземлению ниже по линии? Предусматривайте ещё одну жилу в кабеле после деления четырёхпроводного L1, L2, L3, PEN на пятипроводной L1, L2, L3, N, PE и цепляйте РЕ дома к РЕ кабеля для системы TNCS. Или не цепляйте для системы ТТ.
08.10.23 -
alooha
Просто кабель уже проложен 4х16 АВБшв.
Комплект заземления есть. Сделать ТТ в таком случае? или всё же сделать повторное заземление нейтрали для TN-C-S? Все внутренние линии защищены УЗО.08.10.23 -
Avs7153
Потому что сначала должна быть разработана схема электроустановки, и только потом уже можно прокладывать требуемый кабель.
19.02.24 -
Ant0nius
Почему на этой схеме СИП в РБП прерывается? Или не прерывается, а зачищается и напрямую идет в УЗО?
11.01.25