ЩО? Давай ещё...

Альбом пользователя Avs7153, созданный 08.03.22.

Альбом ЩО? Давай ещё... - Фотография 21
[5]
Схема стандартна.
Avs7153, 18.07.24

Комментарии

  1. Miho 2014
    Miho 2014
    Здравствуйте. Интересное исполнение. Можно по подробнее? Сип обжат наконечниками (Наконечник алюминиевый луженый штифтовой НШАЛ 16-14 50шт, REXANT 07-4411-1 REXANT)? У меня повесили бокс и ввели сразу в счётчик. Тоесть все переделать? Счётчик, ставить после автомата под нагрузку? Какие брали узипы? На фото не видно.
    Благодарю.
    31.07.24
  2. Miho 2014
    Miho 2014
    25 ампер водной не на мало?
    31.07.24
  3. Avs7153
    Avs7153
    31.07.24
  4. Avs7153
    Avs7153
    25A вводной - согласно ТУ.
    31.07.24
  5. 5040892
    5040892
    Здравствуйте! Вместо трех УЗИП ОПВ-B 1Р можно использовать ОПВ-B 3P?
    05.12.24
  6. Avs7153
    Avs7153
    Можно, убедившись, что чёрные вставки действительно раздельные и действительно вставки :)
    Вдруг попадётся какой-нибудь древний вариант...
    Сейчас вставку даже можно купить отдельно, раньше это было невозможно.
    05.12.24
  7. 5040892
    5040892
    05.12.24
  8. Avs7153
    Avs7153
    По картинке - да, три сменных вставки.
    05.12.24
  9. 5040892
    5040892
    05.12.24
  10. Avs7153
    Avs7153
    А какой у вас ОТКЗ (ожидаемый ток короткого замыкания) в месте подвода кабеля от ЩО к первому автомату в домашнем щитке? Для D25 должен быть не менее 500А.
    [URL]https://www.forumhouse.ru/useralbums/377702/view-image/koza.jpg [/URL]
    05.12.24
  11. 5040892
    5040892
    Домашнего щита еще нет, новый участок. Двухэтажный дом в стадии проектирования.
    05.12.24
  12. Avs7153
    Avs7153
    Тип D не нужен, тип В нужен только для очень хилых сетей. Ставьте С.
    05.12.24
  13. Ant0nius
    Ant0nius
    При данной схеме надо ли обжимать N СИП? Какой наконечник лучше при его подключении в РБП?
    11.01.25
  14. Avs7153
    Avs7153
    РБП специально заточен под СИП. Обжимать ничем не нужно.
    Его бы и дальше можно было тащить в УЗО, там тоже клемма пригодная, но затесались РКН+ДА для розетки.
    11.01.25
  15. Ant0nius
    Ant0nius
    Так и подумал, что из-за РКН+ДА не потащили. А если потащили бы, то на вводе в УЗО можно было подключить СИП и N для РКН? Там, как и на выходе, две клеммы (основная и для шины)?
    11.01.25
  16. Avs7153
    Avs7153
    Некрасиво... В одну упряжку впрячь не можно коня и трепетную лань :)
    11.01.25