Miho 2014
Здравствуйте. Интересное исполнение. Можно по подробнее? Сип обжат наконечниками (Наконечник алюминиевый луженый штифтовой НШАЛ 16-14 50шт, REXANT 07-4411-1 REXANT)? У меня повесили бокс и ввели сразу в счётчик. Тоесть все переделать? Счётчик, ставить после автомата под нагрузку? Какие брали узипы? На фото не видно.
Благодарю.31.07.24 -
Miho 2014
25 ампер водной не на мало?
31.07.24 -
Avs7153
УЗИПы ОПВ-В 1Р 3 шт. EKF
Со счётчиками тут:
https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view31.07.24 -
Avs7153
25A вводной - согласно ТУ.
31.07.24 -
5040892
Здравствуйте! Вместо трех УЗИП ОПВ-B 1Р можно использовать ОПВ-B 3P?
05.12.24 -
Avs7153
Можно, убедившись, что чёрные вставки действительно раздельные и действительно вставки :)
Вдруг попадётся какой-нибудь древний вариант...
Сейчас вставку даже можно купить отдельно, раньше это было невозможно.05.12.24 -
5040892
https://www.ekf-rus.ru/product/ekf_opv-b3/8978 такой же подойдет?
05.12.24 -
Avs7153
По картинке - да, три сменных вставки.
05.12.24 -
5040892
Для выключателя тип расцеления имеет значение? Стоит выбрать D? Такой подходит? https://ekfgroup.com/ru/catalog/products/vyklyuchatel-avtomaticheskij-av-6-3p-25a-d-6ka-ekf-averes
05.12.24 -
Avs7153
А какой у вас ОТКЗ (ожидаемый ток короткого замыкания) в месте подвода кабеля от ЩО к первому автомату в домашнем щитке? Для D25 должен быть не менее 500А.
[URL]https://www.forumhouse.ru/useralbums/377702/view-image/koza.jpg [/URL]05.12.24 -
5040892
Домашнего щита еще нет, новый участок. Двухэтажный дом в стадии проектирования.
05.12.24 -
Avs7153
Тип D не нужен, тип В нужен только для очень хилых сетей. Ставьте С.
05.12.24 -
Ant0nius
При данной схеме надо ли обжимать N СИП? Какой наконечник лучше при его подключении в РБП?
11.01.25 -
Avs7153
РБП специально заточен под СИП. Обжимать ничем не нужно.
Его бы и дальше можно было тащить в УЗО, там тоже клемма пригодная, но затесались РКН+ДА для розетки.11.01.25 -
Ant0nius
Так и подумал, что из-за РКН+ДА не потащили. А если потащили бы, то на вводе в УЗО можно было подключить СИП и N для РКН? Там, как и на выходе, две клеммы (основная и для шины)?
11.01.25 -
Avs7153
Некрасиво... В одну упряжку впрячь не можно коня и трепетную лань :)
11.01.25